Est ce que quelqu'un (Kissa ?
) a une idée au sujet de cette question :
"Pourquoi un compresseur rotatif est démarré d'une autre manière qu'un autre compresseur (de taille correcte) ?"
Mon idée là dessus :
En l'occurence, la plupart du temps (dès que la puissance est importante ~ quelques centaines de W) il est nécessaire d'avoir un condensateur de démarrage pour donner un déphasage et permettre le démarrage du moteur. Ce condensateur est dans la plupart des cas couplé à un relais qui active le condensateur et permet le démarrage et dès que le moteur tourne, le condensateur est "éteint" toujours grâce au relais.
Pour des plus faibles puissances, pas besoin de condensateur de démarrage, le relais suffit.
Enfin, pour les compresseurs rotatifs, le moteur est simplement couplé à un condensateur de démarrage : pas de relais pour éteindre ce condensateur après le démarrage du moteur.
Pourquoi ? Je ne sais pas, en tous cas, c'est ce que j'ai constaté à plusieurs reprises.
-----
Bref, tout ça pour dire que je cherche le moyen de faire le circuit de démarrage d'un compresseur de taille correcte, que je n'ai ni relais, ni condensateur. Mais je sais quelle capacité est nécessaire au condensateur de démarrage. Donc ma question, est ce que si je mets un interupteur en // du condensateur ça sera ok ? -> inter ouvert, le condo est alimenté, le moteur démarre ; inter fermé une fois que le moteur a démarré (le condo est alors court circuité)
-----
PS : je précise que je ne fais évidemment pas de confusion avec le condensateur de marche qui a pour but de préserver le moteur...
Message édité par Zytrahus le mercredi 06 juillet 2005 à 09:37:34